帖子主题: 请教CAN BUS和485的转换
你还没有登录,无法发表回复,请首先 登录.. [注 册]
积分:12 游民
发表于:2008-7-25 15:46:00 楼主
级别:一星
积分:12分
注册:2008年07月25日
小弟本是搞DSP的,现在刚刚跳槽,有个小活用来练手,内容是做个CAN BUS和485的接口转换。因为涉及到高层转换,小弟估计应该要用到MCU,初步打算选用89C51,CAN口收发打算用SJA1000。现在已经知道CAN BUS常用的芯片是SJA1000,看了资料知道这个片子应该可以直接接CAN BUS的CANH、CANL,可我参考了本人以前公司设计的图纸,是SJA1000接了PCA82C250才又接的总线,中间加了光电隔离。是不是不用加隔离的话就可以不用PCA82C250了呢?谢谢指点。  
积分:512 zh001
发表于:2008-7-25 16:07:00 1 楼
级别:五星
积分:512分
注册:2008年07月01日
不需要加隔离的,1、你需要买一本书或者到网络上下载sja1000的说明书,应该有中文版本的;
2、82c250是物理层,sja1000是链路层;
3、不需要加光耦隔离一样也能工作;加了对工业环境下可能效果更好;
 
积分:11 Danielwei
发表于:2008-8-27 13:01:00 2 楼
级别:一星
积分:11分
注册:2008年08月27日
good  