帖子主题: 接地线有电流
你还没有登录,无法发表回复,请首先 登录.. [注 册]
积分:15 vis
发表于:2008-7-28 15:26:00 楼主
级别:一星
积分:15分
注册:2008年07月28日
我在高压配电室内的一圈接地排上.用钳形表测得有电流.
请教各位大侠.接地排上的电流从哪里来的.
变压器的三相不平衡造成?还是其他原因.
 
积分:117 投石者111
发表于:2008-7-29 16:39:00 1 楼
级别:二星
积分:117分
注册:2008年06月25日

这个不知道,请高手来答

 
积分:3873 草上飞
发表于:2008-7-29 18:20:00 2 楼
级别:五钻
版主
积分:3873分
注册:2006年03月22日

3相供电的电流不一样,电流只有相等,零线上才没有电流。

 