  近年来,微机系统在工业自动化,生产过程控制,智能化仪器仪表等领域的应用越来越深入和广泛,有效地提高了工作效率,改善了工作条件。但是由于电磁环境的日趋恶劣和复杂,其工作的可靠性和安全性受到了严重威胁。最常见也最严重的一种干扰源就是市电电网频繁出现的瞬时掉电和下跌,他可使微机系统程序乱飞,控制失误,造成重大损失或伤亡事故。因此,研究电源瞬时波动对微机系统的影响,提高系统的电磁兼容性,有很高的实用价值。   1 电源瞬时波动形成的原因及其对微机系统的影响   1.1 电源瞬时波动形成的原因   电源瞬时波动主要是指电网电压的瞬时下跌和瞬时停电。瞬时下跌是指电网电压幅值因某种原因在某一瞬间突然降低;瞬时停电是指电网电压在某一瞬问突然完全为零。   电网电压瞬时波动的原因很多。例如,当电网遭到雷击或雷电感应时,可造成不小于0.1 s的瞬时停电,绝大多数情况可达0.3 s以上。电力输送线方面的事故也是产生电网电压瞬时波动的一个主要原因,90%的电力线事故会导致电网有5~8个周期的瞬时停电[1]。工业现场的大功率设备启动运行时形成相当大的冲击电流,该电流是正常工作电流的10~40倍,他可以引起局部电网电压的瞬时波动,有的大功率电机启动时,会导致附近电网电压瞬时下跌20%,持续30个周期之久[2]。   1.2 电源瞬时波动对微机系统的影响   电网电压的瞬时波动可直接导致系统内部电源电压的瞬时下跌,对微机系统的工作造成严重干扰,主要表现在以下几个方面[3]:   使数据采集误差加大;引入虚假状态信号,使控制状态失灵;破坏RAM存储器的数据;改变PC值,使程序运行失常。   2 对电源瞬时波动干扰的防护   2.1采用快速交流稳压器   采用快速交流稳压器可输出稳定的220 V交流电,从而消除电网电压瞬时波动对微机系统工作的影响。   2.2 采用不间断电源UPS   不间断电源UPS能够在电源停电或下跌时,由内部逆变电源给微机供电,他能有效地防止电网的瞬时停电或电网电压的瞬时跌落。在要求较高的微机系统中,UPS是必不可少的设备。   2.3 加大系统内部整流电路的平滑电容和采用后备电源   增大整流电路的平滑电容,在一定程度上可消除电网电压瞬时波动的影响。当平滑电容为470μF时,可承受O.5个周期20%下跌幅度的瞬时波动;当电容为4 700μF时,可抵抗6.5个周期100%下跌幅度的瞬时波动。  
积分:1136 郑雪
发表于:2007-11-8 13:35:00 1 楼
级别:一钻
积分:1136分
注册:2007年11月05日
<P>不错嘛!说的很详细。支持!</P>  