我用的是CimplicityHMIV6.0,使用中发现历史曲线和实时曲线不能同步,历史曲线要比实时曲线滞后好几分钟。请教如何解决?
我用的是CimplicityHMIV6.0,使用中发现历史曲线和实时曲线不能同步,历史曲线要比实时曲线滞后好几分钟。请教如何解决?

    使用ntp吧,这种方法是通用的,国内外很多设备,多数操作系统都支持,可以跨系统平台。
1、局域网内安装npt服务器。
2、如果局域网内没有准确的时间服务器,可以通过internet上的公用服务器。
ntp协议是开放,ntp的源码是公开的,自己开发的小程序很难做到同样效果
补充一句:很多自动化系统里需要时间同步,多数通讯规约对支持对时,但对于各种协议同处的系统,由于标准不一,对时效果并不好。随着网络技术的发展,目前ntp是趋势,已经被很多设备所支持!


本团队开发的plink协议网关,支持多通道多协议的采集和转发,跨平台(windows和linux,以及moxa uc嵌入式平台),为了丰富协议库,为任何提供有代表意义设备协议的公司和个人免费定制协议。为图形界面厂商和设备厂商提供开发服务。索取windows版demo和了解详情请加qq438923036
 
积分:473 wangruibing1186466
发表于:2007-11-13 21:24:00 1 楼
级别:四星
积分:473分
注册:2006年08月19日


    您可以检查一下历史曲线的更新周期。
 
积分:262 wwdyl3641
发表于:2007-11-14 13:24:00 2 楼
级别:三星
积分:262分
注册:2006年08月13日


    谢谢“如火”,原来是因为数据表的更新周期的设置问题。
 